Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Порядок расположения охладителя и нагревателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
frosteR
Доброго времени!
Необходимо организовать осушение воздуха в ПВУ, однако, всегда в установках следует сначала нагреватель , а потом охладитель. Мне порядок нужен другой для нагрева воздуха, после его осушения (DX). Чем обоснована такая схема?
dreambelarus
Странно а у меня во всех ПВУ нагреватель первого подогрева осушитель потом второй подогрев blink.gif ...может нам денег некуда было девать...?????
dreambelarus
А мать природа вы забываете это самый эффективный осушитель и стоит она первой а уж после нее первый подогрев ну а как дед мороз на отдыхе так и первый подогрев дрыхнет до осени wink.gif
frosteR
ваш комментарий - ханжества пример...
sneider
Цитата(dreambelarus @ 19.2.2017, 18:51) *
у меня во всех ПВУ нагреватель первого подогрева осушитель

ваши ПВУ видимо работают по каким-то иным законам физики, раз нагревателем могут осушать воздух.
Ludvig
Цитата(sneider @ 19.2.2017, 22:29) *
ваши ПВУ видимо работают по каким-то иным законам физики, раз нагревателем могут осушать воздух.

Отстань от ребенка, он еще ни разу ПУ не видел.
Skaramush
Тема перенесена. Напоминаю остроумным комментаторам, что с этого момента необходимо соблюдать особые правила "Песочницы".
LordN
Цитата(frosteR @ 19.2.2017, 22:30) *
Доброго времени!
Необходимо организовать осушение воздуха в ПВУ, однако, всегда в установках следует сначала нагреватель , а потом охладитель. Мне порядок нужен другой для нагрева воздуха, после его осушения (DX). Чем обоснована такая схема?
задача начинает решаться с ответа на вопросы:
1. DX управляемый или гоп-стоп?
2. точка росы для уже сухого воздуха контролируется по входу или по выходу установки?
3. каковы теплоизбытки помещения и как они соотносятся с мощностью охладителя?
4. насколько близко нужно попасть в уставку по сухому воздуху?
затем строите на ид-диаграмме модель и смотрите что получается при различной компановке установки.
frosteR
1. - аналоговое. А какое это имеет значение? Может Старт/стопы исключить частые преднагревом?
2. - По входу
3.- 8кВт/16кВт
4.- 5%
LordN, как это поможет понять, почему сначала ставят нагреватель, а потом охладитель? Или с двух сторон охладителя ставят нагреватели? По ID видно, что пред нагреватель как-то и не нужен(скорее всего здесь техническая особенность работы DX)!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.